土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器带罗茨风机频率上不去

变频器带罗茨风机频率上不去

发布于:2013-11-05 21:07:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提升),同时更改了2110(转矩提升电流),都没有作用。
请教各位,有没有遇到过类似问题,最后怎么解决。请各位不吝赐教,小弟不胜感激。现场在线等。谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    跟变频器功率无关,如功率不够或者带不动自然会报警不会出现LZ所说情况,最可能情况是参数设置的问题,基准频率和最大输出频率以及给定频率这些参数有无问题,还有个可能是你电机识别没做好,ABB的变频器没用过,不知可否设置两种功率的电机负荷运行模式,建议你最好按照两台电机进行识别,为检查是不是电机识别的问题,你可以先按一台电机测试下
    2014-01-08 09:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • xipuda
    xipuda 板凳
    2013-12-31 15:51:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转帖:压力继电器原理

由于上一帖发错了地方,现在纠正过来。压力继电器是利用液体压力信号来启闭电气触点的液压电气转换元件。它在油液压力达到其设定压力时,发出电信号,控制电气元件动作,实现泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作或系统的安全保护和连锁等功能。 当油液压力达到压力继电器的设定压力时,作用在柱塞上的力通过顶杆合上微动开关,发出电信号。 压力继电器的使用:对于进油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活塞运动碰到死挡铁后,利用油缸进油腔压力升高使压力继电器发出信号;对于回油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活寨运行时.节流阀使回油腔产生一定背压,此时压力继电器接通,当碰到死挡铁后,这时回油腔压力降低至零,松开压力继电器微动开关而发出信号。

回帖成功

经验值 +10