土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压PT柜问题,请大家指教!

高压PT柜问题,请大家指教!

发布于:2013-11-05 10:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • whb9501
    whb9501 沙发
    要三台PT有开口三角才能加消谐器啊,你这个系统两台好像不是并列运行的,从图上看不用加切换装置
    2013-11-11 10:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • hnwen
    hnwen 板凳
    我刚看了下这个图,觉得画法有问题,你只是把左边的镜像到了右边,但是元器件的画法,不能简单的镜像,断路器动作的方向应该是从右向左,从上往下
    2013-11-11 09:20:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这里用4极断路器对不对?

本帖最后由 xinye10 于 2013-11-5 10:28 编辑 把某论文中的图稍微改了下,大伙給看看,是否有问题:

回帖成功

经验值 +10