土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这里用4极断路器对不对?

这里用4极断路器对不对?

发布于:2013-11-05 10:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinye10 于 2013-11-5 10:28 编辑

把某论文中的图稍微改了下,大伙給看看,是否有问题:

1.jpg



1.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2013-11-09 09:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    xinye10 发表于 2013-11-8 15:27 看39楼的那张图。防止杂散电流,总开可是推荐用四极呐一点接地的目的主要是防止杂散电流的影响。如果对于一些高科技建筑来说,杂散电流到处乱走确实干扰这些高科技设备,有些高科技设备还有可能会因此损坏。但是,在含高科技设备少或没有这类设备的民用住宅或工厂等建筑场所,杂散电流的影响重要呢还是防止断零重要?在我们这个城市,凡是大一点的住宅小区,一律采用TN-C-S系统,不准使用TN-S系统,并且要求多点接地,表箱进线开关前、交接箱内、电缆分支箱等这些地方,零线必须作重复接地,否则就不给接电。就是安装在路边、小区内、工业园等地区的露天箱变、变压室的变压器中性点以及至低压各种柜的零排地排等,都要求多点到处接地,少一根都不行。曾经参与一个变配电室的施工,从低压进线柜到出线柜那么几米的距离,就要求每个柜的零排地排分别用50平方的水线分别接地,验收时少一根都要你补上,这你们见过吗?从这可以看出我们这里的供电部门是多么重视零线的可靠性!!!!!你的原来的图中,建筑一的电源出线就用了4P开关是违反了规程中的安全保护(PEN)线不能进开关的规定。从表面上看,建筑一是TN-S系统,零线可以进开关,因此使用4P开关,如果后面不作重复接地再次用作安全保护用途,那你是没问题的,仅是零线的可靠性差了一点罢了。但是,由于你又在建筑二将零线作重复接地并再次用作安全保护用途,这就变成了TN-C系统,而TN-C系统不允许用于安全保护的零线有断开的现象,这是强制要求的做法,所以你断开了就是错了的。因此,为了安全,你必须将重复接地之前的零线上的开关统统取消掉,这样才符合要求。至于你前端一部分线路是TN-S,后又有一段TN-C-S这种混合方式,是否有问题有待商讨。
    2013-11-08 17:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?

请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)

回帖成功

经验值 +10