导热油经过反应釜,入温是275出温是255,比热容是2.8KJ,质量是0.5立方。那么导热油热负荷是Q=cmt=2800*0.5*20吗?单位是什么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bighandsky
    bighandsky 沙发
    这个是最基本的换热公式吧,应该是比热容,看下热力学就清楚了,c应该是比热容,单位怎么会是KJ呢
    应该是kJ/(kg.摄氏度)
    2013-11-05 14:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • jyh060552
    jyh060552 板凳
    单位是KJ,别的单位换算成国标!
    2013-11-05 13:43:05

    回复 举报
    赞同0