请教漏电问题,帮助分析故障

现做了个工程,有办公楼、教学楼、宿舍楼、会议中心等建筑,均为三层。我每个建筑进线都为低压进线作重复接地,主开关设漏电,500mA,0.4S。现在设备已安装调试完毕,但偶尔打开照明开关时进线主开关掉闸,每个建筑都出现过这种现象。现在施工单位和监理想取消主进线漏电保护,我没有同意。请问各位大师主开关掉闸是怎么回事?主进线漏电可以取消吗?哪本规范有此规定??