土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教漏电问题,帮助分析故障

请教漏电问题,帮助分析故障

发布于:2007-09-19 15:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现做了个工程,有办公楼、教学楼、宿舍楼、会议中心等建筑,均为三层。我每个建筑进线都为低压进线作重复接地,主开关设漏电,500mA,0.4S。现在设备已安装调试完毕,但偶尔打开照明开关时进线主开关掉闸,每个建筑都出现过这种现象。现在施工单位和监理想取消主进线漏电保护,我没有同意。
请问各位大师主开关掉闸是怎么回事?主进线漏电可以取消吗?哪本规范有此规定??

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • maoping666
    maoping666 沙发
    怎么老想漏电,.没想到是开关过载呢,楼主说一周只跳两次,有可能是在用电高峰时过载,不知该开关有没有漏电跳闸的指示,有的开关有,有的开关则无
    2007-10-12 03:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsgdgs
    wsgdgs 板凳
    楼住是TN-C系统,该系统不能采用漏电总保护,只能采用漏洞末级保护,不然由于中性线重复接地造成的分流会导致送不出去或误动作
    2007-09-29 16:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:单相功率与三相功率的关系?

请教:单相功率与三相功率的关系?比如:10台单相1KW的空调=10KW,I=10000/220=45A,如果改成三相电,每相接三台,是不是I=15A??2.100户家庭单相每户6KW,=600KW,如果总开关为三相,是不是按600/3=200KW选??三相变压器按600kw选?200kw选?其他需要系数同时系数概不考虑~~敬请赐教!

回帖成功

经验值 +10