土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泡设置要求,及可否取消消火栓?

消防水泡设置要求,及可否取消消火栓?

发布于:2013-11-04 10:51:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一木器厂房(丙类),4690平米,35*80+22.8*80。单层厂房,层高11.4米。
1.根据建规8.5.7(大于5000平米宜设置消防水炮),但这里层高大于8米,不好设置喷淋,是否应该设置消防炮?
2.水炮系统是针对固定消防炮的一些场所,这里是否可以取消消火栓的设置?



全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 肖拾根
    肖拾根 沙发
    消防水炮有点象喷淋,消火栓是别一种性质的。
    2014-10-29 09:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • 肖拾根
    肖拾根 板凳
    消防水炮有点象喷淋,消火栓是别一种性质的。
    2014-10-29 09:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教室内消火栓计算

请教各位大神,在消火栓计算中,在高层建筑内任一部位发生火灾时,要求同层相邻两个消火栓同时出水扑救。一般一根竖管每层接一个消火栓的情况下,那消火栓水力计算时按道理应该是计算相邻两根竖管的同层消火栓同时出水时的水力数据,为什么实际却算了同一根竖管相邻两到三层的消火栓出水?

回帖成功

经验值 +10