土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教室内消火栓计算

请教室内消火栓计算

发布于:2013-11-04 10:35:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大神,在消火栓计算中,在高层建筑内任一部位发生火灾时,要求同层相邻两个消火栓同时出水扑救。一般一根竖管每层接一个消火栓的情况下,那消火栓水力计算时按道理应该是计算相邻两根竖管的同层消火栓同时出水时的水力数据,为什么实际却算了同一根竖管相邻两到三层的消火栓出水?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcrarong
    zcrarong 沙发
    本帖最后由 zcrarong 于 2013-11-5 09:49 编辑 晴天° 发表于 2013-11-4 12:28 本层消火栓起到灭火作用,相邻上下层消火栓起到防护冷却的作用,计算的是整个竖管的流量。但是这么一来,总消防水量就有四到六个水枪那么多了。和规范不符合啊。像不超过50m的普通高层住宅,室内消火栓用水量10,每根竖管10,每支水枪最小5。同层两水枪灭火,对应两竖管,上下几层出水。总算起来,室内消防水量就不只10了。好晕啊~~~
    2013-11-05 09:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • zcrarong
    zcrarong 板凳
    晴天° 发表于 2013-11-4 12:28 本层消火栓起到灭火作用,相邻上下层消火栓起到防护冷却的作用,计算的是整个竖管的流量。哦,刚也在条文里看到了,发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。2#你说的是对的。
    2013-11-05 09:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三道题目探讨下消防水池容积的计算

1、办公楼 五层 12109㎡ 体积约40000m³2、丙类厂房单层 7000㎡ 体积约42000m³3、草堆场约450t请计算:消防水池的容积和室外消防管道的管径

回帖成功

经验值 +10