板墙双网设拉筋,人防构造记在心。
间距五百是最大,双向梅花莫不分。2013.11.3
《人民防空地下室设计规范》4.7.5有对于双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋的构造要求,不少结构设计人员不清楚梅花形拉筋如何布置,只有在拉筋间距是双网纵筋二倍及四倍时方能形成梅花形,三倍时根本布置不成梅花状,而规范要求必须是梅花形布置,此时只能是 d6@300 (纵筋为 dx@150 d6@400 (纵筋为 dx@200 )。
拉筋为2@双向布置时,拉结率为1/4;3@时,拉结率为1/9;4@时,拉结率为1/16。是间距平方的倒数。而梅花形布置时拉结率则是双向布置的二倍。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结设是艺术
    h641993774 发表于 2014-10-28 22:40 比如说这样子,不算吗?我只看到《人民防空地下室设计规范》及11G101-1上面的图例,对于您上传的这个图形却无法证明其是“梅花形布置”,2倍间距布置的梅花形拉结率是1/2,4倍间距布置的梅花形拉结率则更小。
    2014-10-28 23:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • h641993774
    h641993774 板凳
    比如说这样子,不算吗?
    2014-10-28 22:40:28

    回复 举报
    赞同0