关于双联双控开关接线问题

发布于:2013-10-31 09:02:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑

朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!

开关.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yljgxp
    yljgxp 沙发
    我重新编辑了1楼内容,图片发在一楼了,再次感谢各位同仁!
    2013-11-10 22:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • yljgxp
    yljgxp 板凳
    [img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
    作为一名带孩子的电气工程师,我今天才来给大家交作业,请谅解!
    看到前面各位同仁的回复,今天又一次去了朋友家,把他原来坏掉的那个开关找出来,一比对,的确是买错了开关,图片上黑色的是原来西门子的双联双控开关,而朋友新买的是双联单控开关。专门为此照了照片,请大家鉴别一下,自己又一次长了见识,谢谢各位!
    2013-11-10 22:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20kv真空断路器跳闸

大型商业建筑,分变电所内一只真空断路器在运行一年后,A相电流显示204A,实际20kv配电2000KVA变压器额电电流为57.7A,断路器跳闸后检查没问题,重新投入运行后几天又跳闸。是否是断路器真空泄漏,绝缘损坏,A相对地刚拉弧就跳闸