大型商业建筑,分变电所内一只真空断路器在运行一年后,A相电流显示204A,实际20kv配电2000KVA变压器额电电流为57.7A,断路器跳闸后检查没问题,重新投入运行后几天又跳闸。是否是断路器真空泄漏,绝缘损坏,A相对地刚拉弧就跳闸

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qzg24
    qzg24 沙发
    谢谢我也怀疑是综保有问题,误报
    2013-10-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-31 10:01 编辑

    A相电流204A(跳闸),查一下其他二相的电流是多少,接地电流有没有,如有是多少,A相电流总有回路,如果其他二相正常,接地电流也没有,那么,只能认为电流互感器二次短路了!(或综保电流单元中A相有毛病)

    检查综保:把电流二次线换相------A到B,B到C,C到A,再看电流情况,如果出现B相大了,说明CT有问题了,仍是A相大,说明综保出问题了。
    2013-10-31 09:58:31