朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
A相电流204A(跳闸),查一下其他二相的电流是多少,接地电流有没有,如有是多少,A相电流总有回路,如果其他二相正常,接地电流也没有,那么,只能认为电流互感器二次短路了!(或综保电流单元中A相有毛病)
检查综保:把电流二次线换相------A到B,B到C,C到A,再看电流情况,如果出现B相大了,说明CT有问题了,仍是A相大,说明综保出问题了。
回复 举报