土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双联双控开关接线问题

关于双联双控开关接线问题

发布于:2013-10-31 09:01:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yljgxp
    yljgxp 沙发
    谢谢!第一次发帖时显示不能发帖,所以有了第二贴。
    2013-10-31 14:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    朋友重复发帖了,另一个帖子上我已回答了接线方法。
    2013-10-31 10:22:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20kv真空断路器跳闸

大型商业建筑,分变电所内一只真空断路器在运行一年后,A相电流显示204A,实际20kv配电2000KVA变压器额电电流为57.7A,断路器跳闸后检查没问题,重新投入运行后几天又跳闸。是否是断路器真空泄漏,绝缘损坏,A相对地刚拉弧就跳闸

回帖成功

经验值 +10