土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口

消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口

发布于:2013-10-29 11:13:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。

如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。

如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物15米,最远不超过150米。那这个15米和150米,按什么来界定?本人理解,15米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。

另外消防水池的取水口,不能太深,规范规定吸上高度6米以下,北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时,吸水口至少考虑两台消防车的位置.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    现在这个取水口位置真的很蛋疼哪,距离太近不行 ,不能小于15米,距离太大出不行,超出150米的保护半径,要注意这个保护半径严格说法是要把整个建筑物都包在150米内的,真心很难达到这个要求哪!
    2015-01-24 15:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 搬砖工小白
    可以不设置消防取水口,设置DN150的吸水管!
    2015-01-23 14:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水收集 种类、优势以及存在的问题

雨水收集系统,完整的说应该叫做“雨水收集与利用系统”,是指收集、利用建筑物屋顶及道路、广场等硬化地表汇集的降雨径流,经收集——输水——净水——储存等渠道积蓄、利用雨水,为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。园林部门可利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地灌溉、景观用水,或建立可渗式路面、采用透水材料铺装,直接增加雨水的渗入量。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。

回帖成功

经验值 +10