脚手架安全技术规范中6.2.4-6条中:当支架立柱高度超过 5m 时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距 6m 9m ,竖向间距 2m 3m 与建筑结构设置一个固结点。这里“与建筑物设置一个固结点”是什么意思?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a450648308
    a450648308 沙发
    xiaojiewu8888 发表于 2013-10-30 08:48 哎,我这个柱高超过5米,柱子未浇,如何设置?一般是预埋一节脚手架管用扣件与主架体连接,这是刚性连墙件,既可以防止架体向外倒,也可以防止架体倒向建筑。