土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备自投问题求详解!

备自投问题求详解!

发布于:2013-10-27 08:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网上查了很多有关备自投的问题!可是搞不清楚!求详解!备自投好难理解呀!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lmc474274315
    lmc474274315 沙发
    备自投,顾名思义就是备用电源自动投入,当检测到常用电源失电后,且先分掉常用电源,但是我想请问备自投是一定要高压跟低压一起连锁吗?
    2013-11-04 21:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    10KV中置柜配电室一般为双路供电源,即A路、B路。供电系统及配电设备正常时,为双路供电,分裂运行,互为备用。假如当A路电源突发故障或计划停电检修时,10KV进线开关(A路)应首先自动/手动分断,主联开关闭合将B路电源送至A路中置柜母排。应有电气、机械双重互锁关系。原则是A路进线开关,B路进线开关、联络开关,在任何时候只能有两个开关闭合。决不允许三个开关同时闭合。
    2013-10-27 17:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单位里是双电源供电,求如何换电,求大概的思路

本帖最后由 legendofytf 于 2013-11-1 15:41 编辑 20kv.. 二条电源线路。。高压间有 进线柜,pt柜,避雷柜,出线柜等等低压房有4台变压器,平均1500容量低压间好像就是变压器,和400v的那些个好多的拖屉柜。二排之间的头顶上 还有一个母联,3锁2钥匙换电什么的,思路不是太清楚。要停一路,用一路。怎么个大概的思路,求大哥们说一下,,帮帮小弟,菜比一枚

回帖成功

经验值 +10