土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 总结:中央空调节能冷水机组集控节能系统

总结:中央空调节能冷水机组集控节能系统

发布于:2013-10-25 15:29:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大部份空调负荷无论是商场、酒店的中央空调负荷还是生产线所用的工业冷水机组负荷,始终都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷的变化选用了多个压缩机或多个机组并通过人工的判断决定开启的机组(开启的压缩机则由控制器判断)数;
多机组集控节能系统系指当需要多台中央空调、冷水机组一起运行时,为最大化的降低运行能耗通过统一负荷参数的采集并基于现代计算机控制通讯技术实现对压缩机、水泵集控实现多压缩机的最佳搭配运行以及最小化的运行机组、水泵;从而达到在不影响机组COP的前提下实现压缩机、水泵运行能耗的降低。
多机组集控节能系统系完全不同于计算机监控系统,计算机监控系统系指采集相关参数通过人工分析,进而实现对需要运行机组、水泵的管理和控制;而多机组集控节能系统则完全通过控制器实时自动完成并合理分配需要运行的机组、水泵,避免了人工管理的盲目性和主观性,更最大化的避免了人工无法连续管理的盲区。
6.jpg
控制功能
a、选择需要联动的机组---自动加卸载
b、加载原则---能不启动第二台机组就不启动第二台机组
c、根据负荷温度自动加卸载联动机组
d、压缩机加载优先机组加载功能---即一台机组中压缩机没有加载完不会启动第二台机组
e、压缩机卸载优先机组卸载功能---即一台机组中压缩机没有卸载完不会卸载第二台机组
f、压缩机、机组出力容量最优化控制功能----当出现多台机组中都有压缩机卸载时则优化为最少机组运行,以达到最大化节能。
g、大小机组的搭配运行
h、对应的机组停机时一次泵、冷却泵、冷却塔风机停机
i、手动启停机组----根据需要手动选择启动的机组
特点:
投资少,回收快;对于24小时连续运行的设备,五-六个月即可收回

应用
1、一次泵串联系统 2、水泵并联系统
7.jpg


6.jpg


7.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-02-28 11:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • qianfan122
    qianfan122 板凳
    总结的很有道理,谢谢分享
    2013-10-25 17:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关注:采购空调要强化节能环保和售后服务指标

本帖最后由 lardice 于 2013-10-25 15:20 编辑 空调系统是依附于建筑物的一个配套设施,作为政府采购强制采购的节能产品,空调的能效及节能效果一直受到大家的关注,特别是中央空调,其耗能占据公共建筑的近40%以上。空调系统的运营成本对于整个运营成本有着重要的影响,如何做好空调的政府采购以减少能耗就显得非常重要。同时,伴随着空调保有量的递增,其售后服务能力必然捉襟见肘。有关空调的售后服务投诉直线上升,售后服务质量“缩水”是采购人投诉的焦点。空调属于半成品,如果没有良好的安装、调试、维修、清洗等售后服务,采购人根本就无法使用。高温季节一到,投标或报价时承诺的这些诱人的售后服务承诺往往会成为一句空话。

回帖成功

经验值 +10