土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于变频器二拖三的问题

关于变频器二拖三的问题

发布于:2013-10-25 15:12:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位朋友,我是搞环境工程水处理行业的电气设计的,现在碰到个问题,请教各位朋友,看你们有没有什么好的方法
大概情况如下:
有三台风机(功率一样,暂定30KW),二用(暂命名A和B)一备(暂命名C),工艺要求二个池子应该分别供气,也就是一台风机供一个池子,现场调试人员要求,每次开二台,每台供应一个池子,备用也要加入循环,也就是AB、BC、AC,同时每台风机均可以变频调节,方便调整气量;老板要省钱,只提供二台变频器。
问题来了:我该如何设计这个二台变频拖三台风机的回路呢?纠结中呀

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • diewuhuang
    diewuhuang 沙发
    楼主这个东西用PLC的移位指令啊,AB BC CA AB这样移就行了,我也是搞环保水处理电气设计的,多交流。
    2013-11-29 11:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • wxh1111521
    wxh1111521 板凳
    学习了学习了学习了:)
    2013-11-29 09:50:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

质量流量计和切断阀24V供电常用几芯电缆?两芯还是三芯啊。

设计时,质量流量计和切断阀24V供电常用几芯电缆?两芯还是三芯啊。

回帖成功

经验值 +10