    1、质量流量计
    24VDC供电常用2x1.5规格的导线
    2、切断阀
    24VDC供电常用2x1.5规格的导线
    3、质量流量计、电动切断阀交流供电选择3x1.5规格的导线。
    4、另质量流量计也有两线制的,不需要单独的电源,应根据工况,慎重选型。
    2013-10-30 15:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • jh58316
    jh58316 板凳
    质量流量计用一根两对电缆,一对接信号,一对接电源;切断阀为气动式,用一对电缆;一般电动式时,用三芯电缆,为电子式时,用一根两芯电缆供电,一根三芯开关。