土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖新手请教暖气片怎样根据厂家样本计算传热系数和片数

供暖新手请教暖气片怎样根据厂家样本计算传热系数和片数

发布于:2013-10-24 19:08:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一直在设计空调,现在开始学习设计供暖,就从计算暖气片片数学起。看了很多暖气片厂家的样本,大部分给出了暖气片在Δt=64.5℃下的每片散热量q和每片的面积f,而传热系数K值仅仅给出了k=AΔt的n次方,就是没有具体的A值,而计算暖气片片数时需要具体的k值。请问:
1、能否根据式k=q/(f.Δt)计算出k值?
2、目前暖气片设计时是否已经没必要再计算片数了?
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    好的样本应提供不同传热温差下的散热量修正计算公式。公式不是你那个,是一个系数乘以温差的另一个系数的指数。然后房间的热负荷除以单片散热器的散热量,考虑各种修正系数后就得出需安装的片数。
    2013-11-01 21:17:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水器洗澡水忽冷忽热是何原因?抽风了吗?

本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-10-28 16:45 编辑 马上天气越来越冷了,我朋友是2月装修好的,2月底搬进去住的。热水器买的是海尔的,当时在步行街苏宁买的,打过折以后是两三千多点,好像是什么冷凝的,也不太清楚。 她说,第一次安装好后一试居然是坏的。然后又重新安装了一台。这热水器洗澡时是一会冷水一会很热的水,然后过一会才是常温的。洗了一会又是如此反复的。夏天的时候感觉不到,现在天渐渐凉了,明显感觉到,洗着洗着突然凉了很不舒服,加上她现在又怀孕了,很容易感冒的。

回帖成功

经验值 +10