室内热水供暖系统的水力计算本帖最后由 lardice 于 2013-10-24 15:09 编辑 热水供暖系统管路水力计算的基本原理:一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三通、散热器等 ) 时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为沿程损失,后者称为局部损失。因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
代表自然惩罚你
沙发
悟空爱穿豹纹裙 发表于 2013-11-19 13:26 恩恩,是的,不能让钱白花了就是就是:D:D:D
2013-11-20 09:02:20
赞同0
-
smsjhvac
板凳
个人意见:1、考虑水压问题2、看下是否是浮球的问题!