流量控制阀见故障有 :
A 、压力补正装置不动作
原因 :1. 阀芯内附有灰尘 2. 套简内的小孔附有灰尘 3. 油入口的压力差小
处置 :1. 分解处理 2. 分解处理 3. 压力差最低 10kg/cm2
B 、流量调整轴的回转紧
原因 :1. 调整轴上附有灰尘 2. 使用于量入方式 , 其二次压力高时 3. 啓流点以下刻度 , 一次压高

解决:1. 分解清扫 2. 降低压力后调整 3. 降低压力后转动

以上由东莞巨丰液压提供

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流耐压试验标准问题

由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆进行交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交流耐压试验标准。之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐中低压电缆试验频率为45-65 Hz,高压电缆试验频率为35-75 Hz。