土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流屏接地故障

关于直流屏接地故障

发布于:2013-10-24 11:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所出现直流屏接地故障,会有什么标志(会有什么信息反馈出来)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • j15200359319
    j15200359319 沙发
    anhuidiangong 发表于 2013-10-24 11:19 直流屏会有报警,且可以看到正对地和负对地的电压发生改变。正常情况下,正对地+110V,负对地-110V,比如正 …哦,知道了谢谢。知识很全面嘛。
    2013-10-24 11:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    直流屏会有报警,且可以看到正对地和负对地的电压发生改变。正常情况下,正对地+110V,负对地-110V,比如正接时,正对地为0,负对地-220V
    2013-10-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。