土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于室内变压器的问题

关于室内变压器的问题

发布于:2013-10-24 10:02:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、变压器铁芯对地绝缘不够,送点会出现什么后果?
2、在摇低压侧时候,断开变压器室门一个电磁锁绝缘才能摇上去,什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    铁芯只能一点接地,将铁芯接地的接地拆除,用摇表检测铁芯对地的绝缘电阻,如果出现接地就会造成两点或多点接地造成铁芯烧毁。
    2013-10-28 09:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    变压器铁芯肯定是接地的,做试验时,主要测铁芯与穿芯螺杆的绝缘。
    2013-10-24 11:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们工程用电总负荷为1203KW,请问要选择几个多大的临时供电变压器

求大神!最好说下具体计算方法

回帖成功

经验值 +10