我们工程用电总负荷为1203KW,请问要选择几个多大的临时供电变压器
我们工程用电总负荷为1203KW,请问要选择几个多大的临时供电变压器
求大神!最好说下具体计算方法
发布于
2013-10-23 22:41:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
haiyaoyao01
haiyaoyao01 发表于 2013-10-24 11:05 精确的计算方法是:每个设备的有功功率 有功功率=需用系数*额定功率 无功功率 无功 …补充:计算后,要考虑无功补偿。在选择变压器容量。
2013-10-24 11:06:24
来自 PC
评论
举报
haiyaoyao01
精确的计算方法是:
每个设备的有功功率 有功功率=需用系数*额定功率
无功功率 无功功率=有功功率*正切值
视在功率 视在功率=有功功率平方*无功功率平方 再开平方
这些设备的视在功率之和,就是选择变压器容量的依据。
2013-10-24 11:05:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zjyjq66
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
每个设备的有功功率 有功功率=需用系数*额定功率
无功功率 无功功率=有功功率*正切值
视在功率 视在功率=有功功率平方*无功功率平方 再开平方
这些设备的视在功率之和,就是选择变压器容量的依据。