土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【分享】地暖铺设操作要点( 精心收集的哦 )

【分享】地暖铺设操作要点( 精心收集的哦 )

发布于:2013-10-22 16:29:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-10-31 11:49 编辑

人们都知道地采暖是舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温自下而上散热;不造成污浊空气对流, 十分洁净,改善血液循环,促进新陈代谢。那么在地暖铺设操作的时候,要注意什么呢?

下面由我为大家分享一下操作要点:


01000000000000119092896588039.jpg
地暖铺设操作要点

1、工艺原理该系统包括:热源、管道、保温材料及自动控制元件等。采用交联聚乙烯塑料管(PEX),将其埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内,在管道内送入40-50摄氏度的热水,将地板表面加热,使室温达到20摄氏度左右的目的;温度可自动调节,它是一种舒适先进的采暖方式。

2、特点
(1)高效节能,热稳定性好。
(2)室内地表温度高于室内上部温度,室温自下而上逐渐递减,不易造成室内污浊空气对流。
(3)运行费用低,使用寿命长,连续使用可达50年以上。
(4)不占用使用面积,并可分户供热计量收费。

3、施工工艺流程楼面标高找平放线-清理楼面基层、找平-铺设聚苯板-铺设PEX地暖管、铝塑复合管-调正间距、固定管材-安装分水器-与分水器系统闭合-边角保温-打压试验-浇细石混凝土垫层-再次试压检查-试验合格后做地面面层。

4、操作要点
(1)楼地面抄平放线、基层处理、结构要求平整、凸凹不平允许偏差10mm以内,不平处用1:2的水泥砂浆铺平。
(2)铺设复合铝铂聚苯板保温层、要求聚苯板满铺,不得架空,铺完后检查是否平整。
(3)分水器安装 安装处的墙面需提前抹灰处理,分水器固定于墙壁和专用箱内,距地面宜大于350mm,且距供暖炉较近又易于与房间大厅相通的部位。
(4)按照设计要求铺设PEX地暖管和铝塑复合热水管,PEX管严禁与金属件接触,在铺设中用塑料卡钉固定在聚苯板上,塑料卡钉间距不大于500mm,拐角处不大于250mm.
(5)管线铺设完,检查确认合格后,与分水器闭合连接。
(6)试验压力0.6MPa,5min内压力下降<=0.05MPa为合格。然后做好边角处的保温处理,做好隐验记录。在6h内浇筑地面C20细石混凝土垫层(内掺5%微膨胀剂),人工抹压密实,混凝土强度达50%以前应封新生现场,以免损坏管材。
(7)混凝土垫层施工完成后,将易损配件拆下来保存,并将管子敞口处做临时封堵处理。

5、主要技术参数
(1)地板供暖构造层厚度 公建>=90mm,住宅>=70mm(不含面层及找平层厚度)。
(2)地板供暖结构层承受荷载<=20K/m2。
(3)地板供热散热量与供回水温度、管间距、地面材质、室内设计温度因素有关,可以参照散热量表、压力损失及地表温度等技术资料。

6、主要材料要求
(1)PEX管、铝塑复合管的耐环应力开裂和交联度必须达到国际ASTM标准。
(2)交联聚乙烯管工作压力<=0.8MPa;铝塑复合管工作压力<=2.5MPa。
(3)热水温度<=65摄氏度;供回水温差8-15摄氏度。
(4)保温材料复合聚苯板厚度为20-30mm。
(5)主要块料地板材料散热量瓷砖类地面60-240W/m2;塑料类地面45-200W/m2;木地板地面45-170W/m2;地毯类地面35-140W/m2。

7、 效益分析经测算用热风供暖2-3个采暖冬季的使用费,就可以安装一套地板辐射供暖设备;低温地板采暖将塑料管理入地面的混凝土中,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,基本上不用维修,因而节约了维修费用。
盖章.jpg


延伸阅读:

壁挂炉省气三妙招 冬季采暖更节能

【分享】中国地暖市场的“怪”现象---从业10年的反思


电地暖耗电量大吗?如何计算电地暖耗电量



01000000000000119092896588039.jpg


盖章.jpg

全部回复(118 )

只看楼主 我来说两句
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-08-29 01:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingfeng234
    lingfeng234 板凳
    新手、学习
    2014-08-28 08:25:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水地暖清洗常用方法

随着中国居民的生活水平的提高和节能环保意识的加强,越来越多的家庭选用了节能低碳的采暖方式--地暖采暖系统。地面采暖系统进入家庭生活后,就会带来一个管道清洗和除垢的问题。根据资料显示,地面采暖系统在经历了一个采暖季节后,热效率会降低6%,两个采暖季节后,热效率会降低21%。也就是说在同样的温度条件下,如果不清洗地暖管道,在采暖费用方面会逐年增长。为了提高能源效率,节能减排,降低燃料的使用费用,就必须给地暖系统进行维护和清洗。

回帖成功

经验值 +10