今天我厂给供电局加工了一批10KV的环网柜,本来是10KV 50/5的电流互感器二次侧电流信号接到微机保护装置,他们直接用低压500V的穿心互感器代替了。就是把高压出线电缆穿过低压互感器。把低压互感器的二次线接到微机保护装置了!
这样能行吗?可能出现哪些问题?请高手解答!
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。不知道截图能看清不
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
2025-06-29 20:27:29
赞同0
-
bbln
板凳
出于安全,绝对不可以!
2013-11-14 16:23:14
赞同0
加载更多今天我厂给供电局加工了一批10KV的环网柜,本来是10KV 50/5的电流互感器二次侧电流信号接到微机保护装置,他们直接用低压500V的穿心互感器代替了。就是把高压出线电缆穿过低压互感器。把低压互感器的二次线接到微机保护装置了!