土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆过河做法请教

电缆过河做法请教

发布于:2013-10-22 16:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。
不知道截图能看清不

未命名.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lgpzzu512
    lgpzzu512 沙发
    楼主,还有个方案可行,顶管过河,45米顶管,小意思,大概也就是380元每孔米
    2013-10-31 23:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    1,计算钢绞线+电缆的应力弧垂的计算。
    2,杆塔强度和基础校验。
    3,应该考虑气相特别是低温、风载和覆冰的载荷。
    2013-10-31 18:05:31