土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 2004年全国学术年会地板辐射供暖技术专题小节

2004年全国学术年会地板辐射供暖技术专题小节

发布于:2004-11-19 23:46:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射供暖技术
  与会代表就该项技术的特点、散热量的计算方法、热量计算中的有关问题、设计、施工中应注意的问题等方面进行了较深入的交流,并取得了以下较一致的意见:
  1、地板辐射供暖具有提高室内热舒适性,不占用房间有效面积,可调性强,便于分户热计量和分室控制等特点,是一项可推广应用的供暖技术。
  2、应积极进行对非填埋干式低温辐射供暖系统的研究,开发该类产品,使之该种形式的供暖方式更好的应用于建筑供暖。
  3、设计中应严格按有关规范和规程计算热负荷,避免随意加大负荷值,并在散热量计算时应考虑标准层向下的散热量,考虑家具遮挡对散热量的影响。
  4、设计时应符合规范对热媒参数的要求,并应校核地面的平均温度满足规范中的要求,否则应调整有关设计参数。
  5、选择塑料管材时应按有关要求进行计算,选择合适种类的管材和壁厚,以保证足够的使用年数。
  6、保证施工质量,严格按有关规范进行施工验收,尤其对隐蔽部分的施工质量应严格控制,避免给工程留有质量隐患。
  7、热水地板辐射供暖应采用质调节运行方式,应按照室外气候变化调节供回水温度,避免造成室内过热、浪费热量和给人带来的不舒适。
  8、蓄热地板电采暖技术是一项很好的利用峰谷电价的供暖方式,但是电供暖应在符合规范中对电采暖要求的条件下使用,目前以火力发电为主的我国电力情况,除已出现电力紧张外,发电本身也并非是清洁能源,应有条件的使用。
  通过交流讨论,为该项技术的提高和推广应用都有积极作用,其不足是设计单位交流的内容较少。(赵先智 徐 伟 郑官振)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 淡薄宁静
    淡薄宁静 沙发
    说些什么
    2004-11-22 13:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangaili1314
    wangaili1314 板凳
    哦,知道了
    2004-11-22 08:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2004年全国学术年会供暖热计量部分专题小节

供暖热计量   与会同志就供暖系统的热计量方式、热计量装置、系统的形式、调节控制方法、户间传热量的计算、室内散热器的配置及按热量收费等问题进行了交流,通过交流大致有以下相同意见。现在向大会报告如下:   1、新建住宅集中供暖热计量系统的设计应在提高能源利用效率、降低能耗水平和改善大气环境质量的基础上,注意室内热舒适度的提高。既有住宅分户热计量的改造应保证改造后采暖系统的水力、热力平衡和室内环境的改善。

回帖成功

经验值 +10