发布于:2004-11-19 23:44:19
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
供暖热计量
与会同志就供暖系统的热计量方式、热计量装置、系统的形式、调节控制方法、户间传热量的计算、室内散热器的配置及按热量收费等问题进行了交流,通过交流大致有以下相同意见。现在向大会报告如下:
1、新建住宅集中供暖热计量系统的设计应在提高能源利用效率、降低能耗水平和改善大气环境质量的基础上,注意室内热舒适度的提高。既有住宅分户热计量的改造应保证改造后采暖系统的水力、热力平衡和室内环境的改善。
2、热计量方式的选择应考虑热计量成本的回收并与室内采暖系统形式相适应。对于分户热计量装置可采用户用热量表、热分配表等切实可行的方法,当室内采暖是垂直单管或双管系统时应使用热分配表;对于共用立管的分户独立系统形式可使用户用热量表或热分配表;对低温热水地板辐射采暖系统应采用户用热量表。
3、共用立管的分户独立系统的户内系统形式推荐采用双管系统,多层共用立管系统中重力压头影响较小,一般可不予计算。户内系统使用手动调节阀进行温度控制时,建议采用同程式系统。
4、当计算户间传热量时,应考虑住宅居住率、围护结构特性、采暖方式及系统运行等方面的问题。并应将计算的户间传热负荷控制在一定的百分比内,避免散热设备过大造成浪费。并不应将户间传热量计入建筑物的总热负荷。同时要进一步探讨户间传热及散热器数量计算方法。
5、分户热计量供暖系统设计时应说明热力入口的热负荷和总阻力。高层建筑采暖共用立管应注意热膨胀问题,建议每户的水平支管与立管的连接采用软连接。当采暖系统使用塑料管时应考虑管材适应的温度、连接方式、使用寿命等问题。对于已通过建设部鉴定的内腔无粘砂工艺生产的铸铁散热器可用于热计量供暖系统。
6、供热系统热计量收费是一项系统工程。国家政策、供热企业改革、计量供热技术以及计量供热产品、居民供暖收费意识等各个方面互相影响,应探讨适合中国国情的热计量方式和收费方法。
专题讨论对一些问题统一了认识,明确了在设计中的处理方法。同时也对热计量方式、户间传热、采暖系统的流量变化、系统调节方法等问题具有不同看法。专题会达到了交流的目的,其结论将对今后的供暖热计量技术的推广应用有一定的指导性。(牟灵泉 董重成)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报