土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温暖了我们却冻了它——中央空调防冻篇

温暖了我们却冻了它——中央空调防冻篇

发布于:2013-10-21 16:12:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-21 16:14 编辑

 从许多新闻和从众多工程案例来看,在北方冬季,大型空调冻结现象很普通,尤其是大型商场、大型制造企业、宾馆等场所所使用的大型中央空调。下面我们就结合实例来阐述下,中央空调机组东西如何防冻:
 
1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:

放假期间工程部关闭主机电源,主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰
主机和泵分别单独开启,主机防冻程序不可运行,管路结冰。
主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰,热交换器冻裂漏R22。

2、对策:A:必须保证机组及水泵是在正常的通电状态

B:机组和外置水泵必须是在联动的状态,机组才能有效完成冬季防冻。
当2℃<进水温度≤4℃和 环境温度≤0℃,进入一级防冻状态,机组自动开启运转水泵模式;(流动的水不结冰)
当进水温度≤2℃和环境温度≤0℃进入二级防冻状态,机组自动开机运转制热模式;直到进水温度≥15℃或环境温度>1℃恢复,退出防冻过程;


寒冷地区加防冻液参照表


QQ截图20131021154827.jpg

QQ截图20131021154841.jpg


1、寒冷地区必须在冷冻水系统中必须添加乙二醇防冻液;

2、地源热泵地埋管及冷冻水系统中必须添加防冻液;

3、 约占水系统比例的20%左右。

延伸阅读


省电秘笈之——中央空调该如何省电?
http://bbs.co188.com/thread-8765656-1-1.html

是什么引发中央空调的“漏洞”,造成能源的浪费呢?
http://bbs.co188.com/thread-8760194-1-1.html

【空调机组冷凝水滴漏】是不是很厌烦?那么该如和解决呢??
http://bbs.co188.com/thread-8764965-1-1.html







QQ截图20131021154827.jpg


QQ截图20131021154841.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zyj8129236
    zyj8129236 沙发
    不错的经验,借鉴了。
    2013-10-25 09:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • wode0418
    wode0418 板凳
    看来楼主的资料啊,我的新手之路越来越短了,出徒之日可见啊。
    2013-10-23 14:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调节能设计的意义有哪些

以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖通空调系统实行优化设计,既要保证室内的空气质量,也要做到节能环保,一般可选择蒸发冷却及去湿空调系统;免费供冷系统、置换式送风系统等。另外,对于空调系统来说,其余热的浪费不容忽视,以节能角度为出发点,可将系统中多余的热量转移,也是一种常见的节能方式,如利用热轮对余热进行回收,避免浪费。

回帖成功

经验值 +10