请教为什么中央空调各个楼层效果不一样
请教为什么中央空调各个楼层效果不一样
有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
发布于
2004-11-19 22:06:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
yanzhigang02
首先确定水泵扬程够的情况下
所有问题四个字总结"水力失调"
2008-10-20 12:25:20
来自 PC
评论
举报
twtybj1985
1、负荷计算是否合理
2、冷冻水系统水力是否平衡
3、水泵压头是否足够
2008-10-08 10:17:08