土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请教为什么中央空调各个楼层效果不一样
请教为什么中央空调各个楼层效果不一样
有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
发布于
2004-11-19 22:06:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
yanzhigang02
首先确定水泵扬程够的情况下
所有问题四个字总结"水力失调"
2008-10-20 12:25:20
来自 PC
评论
举报
twtybj1985
1、负荷计算是否合理
2、冷冻水系统水力是否平衡
3、水泵压头是否足够
2008-10-08 10:17:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
anfl-369
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 804 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(32 )
所有问题四个字总结"水力失调"
2、冷冻水系统水力是否平衡
3、水泵压头是否足够