在一套四层框架结构施工图设计时,建筑图中只给出正负零标高由甲方指定,因为是刚接触,没想那么多,就按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有500mm~600mm左右,基础底部的土质的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。
请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?
首次发帖,文笔不好,望见谅!

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • weixingzhuyi
    weixingzhuyi 沙发
    土方回填,但要保证承载力要求
    2013-11-01 13:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • tom_sun
    tom_sun 板凳
    我们定基础埋深,没有软弱土层的情况下,一般选在持力层顶面,尽可能浅埋,降低造价,另外埋深不下于500mm,冻土地区,我们一般保守的埋深不小于标准冻深(按地规应该是设计冻深-允许冻土层厚度)。建议楼主按最新总图竖向标高从新生成基础,与原来的基础核对,如果变化较大,需出变更。我刚做设计,比较保守啊。
    2013-10-29 10:09:29