众多工程案例来看,在北方冬季,大型空调冻结现象很普通,尤其是大型商场、大型制造企业、宾馆等场所所使用的大型中央空调。下面我们就结合实例来阐述下,中央空调机组东西如何防冻:
1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:
放假期间工程部关闭主机电源,主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰
主机和泵分别单独开启,主机防冻程序不可运行,管路结冰。
主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰,热交换器冻裂漏R22。
2、对策:A:必须保证机组及水泵是在正常的通电状态;
B:机组和外置水泵必须是在联动的状态,机组才能有效完成冬季防冻。
当2℃<进水温度≤4℃和 环境温度≤0℃,进入一级防冻状态,机组自动开启运转水泵模式;(流动的水不结冰)
当进水温度≤2℃和环境温度≤0℃进入二级防冻状态,机组自动开机运转制热模式;直到进水温度≥15℃或环境温度>1℃恢复,退出防冻过程;
寒冷地区加防冻液参照表
1、寒冷地区必须在冷冻水系统中必须添加乙二醇防冻液;
2、地源热泵地埋管及冷冻水系统中必须添加防冻液;
3、 约占水系统比例的20%左右。