土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样确定室外消防用量?

怎样确定室外消防用量?

发布于:2007-09-18 17:23:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下: 建筑物室外消防用水量的确定,按要求在表8.2.1和8.2.2-2中取较大值,按照建筑体积计算,一栋3个单元6层的建筑,室外消防用水量为25L/s是正确的吗?按照这样,1个很小的小区进水管也不能小于DN150,并且流速还取的2.5。我是不是理解错了?太大了,感觉有点不可思议。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面雨水的计算问题

根据GB50015-2003的规定,设计雨水量的计算公式为qy=qj×ψ×Fw/10000,这里,屋面的径流系数为0.9,不考虑屋面坡度;而《建筑给水排水设计手册》给出的计算公式是qr=K1×Fw×q5/100,这里,屋面径流系数按1考虑,K1为考虑重现期为1年和屋面蓄积能力的系数(屋面坡度<2.5%的时候等于1,坡度≥2.5%的时候等于1.5~2.0),如果按这两个公式计算,同为一年重现期的雨水,雨量会相差很多;K1这个系数如何选用,如果考虑5年甚至50年重现期,K1怎么用?各位朋友做设计的时候是如何把握的?请赐教!

回帖成功

经验值 +10