土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水的计算问题

屋面雨水的计算问题

发布于:2007-09-18 17:13:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据GB50015-2003的规定,设计雨水量的计算公式为qy=qj×ψ×Fw/10000,这里,屋面的径流系数为0.9,不考虑屋面坡度;而《建筑给水排水设计手册》给出的计算公式是qr=K1×Fw×q5/100,这里,屋面径流系数按1考虑,K1为考虑重现期为1年和屋面蓄积能力的系数(屋面坡度<2.5%的时候等于1,坡度≥2.5%的时候等于1.5~2.0),如果按这两个公式计算,同为一年重现期的雨水,雨量会相差很多;K1这个系数如何选用,如果考虑5年甚至50年重现期,K1怎么用?各位朋友做设计的时候是如何把握的?请赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zlwei518
    zlwei518 沙发
    高手解答啊!
    2007-12-08 19:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • hsyzzq
    hsyzzq 板凳
    k1系数不要了,但重现期最好大些,大于4。
    2007-09-19 18:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多