阅读下一篇
通风管道口实际风量计算各位高手,我不是做暖通的,请教一个问题,困扰我很久了,求指点:一段通风管道,一段安装有轴流风机,求另一端出风口的风速,风机参数已知,管道阻力损失已知,附图如下:我在一本暖通书上面看到了以下计算方式:根据上图中8-19计算公式,等式左边为轴流风机全压380Pa,右边压力损失△p1-2 假定为已知,需要计算等式右边v2 即出风口风速,但是式中问号处静压Pj2 未知,我想请教下出风口静压Pj2怎么计算,否则无法计算出风口风速,谢谢各位高手赐教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳水量=12382.125/1.163/7=1521
抽水井数=1521/70=22
还有回灌井你没算呢
其实地下水温度不是太低的话 温差可以取大点 制冷11度 制热7度 还有你的e只是单单机组的能效比还是综合的 只是机组的话有点偏低
回复 举报