正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请教各位前辈:仅考虑出线柜,8个回路,均为225A或100A等级的出线开关,GCK/GCS/GGD的价格大约在什么范围呢?或者相差多少呢?另外XL21的价格能和GGD的价格相差多少呢?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
onlydia
沙发
这有悖采用IT系统的初衷。IT系统还是考虑单独接地,不应接入变压器中性点,降低了隔离性能。例如,保护导线会引入其他回路发生接地故障时的保护导体故障电压。可看民用建筑电气设计规范12.2.5
2013-10-22 13:40:22
赞同0
-
shignatz
板凳
自己再顶一下
2013-10-22 07:58:22
赞同0
加载更多低压配电接地形式命名规则如下:
第一字母表示 变压器低压侧接地方式
T-----中性点接地
I-----所有带电部分与地绝缘,或中性点经高阻抗接地
第二字母表示配用点装置的外露可导电部分接地方式
T-----外露可导电部分就地接地或分组接地,不通过变压器低压侧接地点接地;
N-----外露可导电部分通过保护导体直接联结变压器低压侧接地点来实现接地。
回复 举报
回复 举报