IT系统的接地讨论

发布于:2013-10-18 16:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本级的变压器引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • onlydia
    onlydia 沙发
    这有悖采用IT系统的初衷。IT系统还是考虑单独接地,不应接入变压器中性点,降低了隔离性能。例如,保护导线会引入其他回路发生接地故障时的保护导体故障电压。可看民用建筑电气设计规范12.2.5
    低压配电接地形式命名规则如下:
    第一字母表示 变压器低压侧接地方式
    T-----中性点接地
    I-----所有带电部分与地绝缘,或中性点经高阻抗接地
    第二字母表示配用点装置的外露可导电部分接地方式
    T-----外露可导电部分就地接地或分组接地,不通过变压器低压侧接地点接地;
    N-----外露可导电部分通过保护导体直接联结变压器低压侧接地点来实现接地。
    2013-10-22 13:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • shignatz
    shignatz 板凳
    自己再顶一下
    2013-10-22 07:58:22

    回复 举报
    赞同0