土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷该怎么学?

防雷该怎么学?

发布于:2007-09-18 15:06:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘自某论文:三、防雷保护器
防雷器的作用,就是在最短时间(纳秒级)释放电路上因雷击感应而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口间的电位差,从而保护电路上的设备。
根据强度的不同,又可分为避雷器和过压保护器。
避雷器的测试电流是:10~350μs的波形,50As,100kA,2.5MJ/Ω。
过压保护器的测试电流是:8~200μs的波形,0.14As,5kA,0.36MJ/Ω。


我的问题:1,避雷器和过压保护器有这样的概念性区别吗?(在防雷保护器的标题内.)
2,电力MOV与建筑物内SPD,由于某种原因在现实中可能有某些界限,但也不象摘要中说的那么一回事啊!我的观 点对吗?
3,MOV和MOA是有区别的吧?我看他们的外套就不同.MOV我认位就是电力瓷外套避雷器.

4,引下线与接地引入线在环型接地体上的接地点要不要隔开一段距离?要隔开的话,要隔多远,为什么要隔开?5098-2005和50343的条文说明都讲到了要隔开,但前者没讲最小5米和最好10米的问题.50057好象没有讲这方面的事情.
5,防雷要学哪家工夫啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • alft118
    alft118 沙发


    我业余安好就是研究电源---UPS\逆变器\EPS等等!
    2007-09-21 14:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • gaizhixiansheng
    我真幸运,谢谢!!讲句实话,我从事的是通信电源维护工作,也非常爱好防护方面的知识,全老师的答疑和相关论文我都已整理打印出来,天天必读.谢谢了!
    2007-09-20 20:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多