变压器
返回版块14.14 万条内容 · 399 人订阅
阅读下一篇
倒闸操作:变压器停送电问题?我站220kv系统为:双母带旁路,#1、#5主变在西母运行;#2、#5主变在东母运行;#1、#3主变中性点接地。问题是当#5主变停电和送电时,这4台主变中性点是否都接地?零序过流压板如何操作?我们的操作是:送#5主变时,#1、#3主变中性点正常接地,将#5主变中性点接地并投入零序过流压板,断开#1、#3主变零序过流压板,#5主变投运后,断开#5主变中性点接地刀闸和零序过流压板,投入#1、#3零序过流压板。