我站220kv系统为:双母带旁路,#1、#5主变在西母运行;#2、#5主变在东母运行;#1、#3主变中性点接地。
问题是当#5主变停电和送电时,这4台主变中性点是否都接地?零序过流压板如何操作?
我们的操作是:送#5主变时,#1、#3主变中性点正常接地,将#5主变中性点接地并投入零序过流压板,断开#1、#3主变零序过流压板,#5主变投运后,断开#5主变中性点接地刀闸和零序过流压板,投入#1、#3零序过流压板。
停#5主变时,#1、#3主变中性点正常接地,正常直接分闸。
这样操作正确吗?尤其是停电过程,这和很多书中介绍的不一样。其他电站的朋友是怎样操作的?