土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师:330立方冷库的配置问题

请教荣昌老师:330立方冷库的配置问题

发布于:2013-10-15 16:29:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 aoxuesong6 于 2013-10-15 16:48 编辑

-18度雪糕库,12.5*7*3.8米,2台大金15P半封闭机组,排气量64,共有6组2翅铝排置顶,单层,直径32毫米,每组12根*6.2米,每组一个3号内平衡膨胀阀,膨胀阀最大5.5圈,现在开到4.5圈。1台15P带3组铝排。6组铝排蒸发面积192平。120平冷凝器,15P卧储,加液R22是35公斤。现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06,高压1.1-1.2,表测得蒸发器温度-24---28度。请荣昌老师分析一下。

psb.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cm0721
    cm0721 沙发
    路过学习:)
    2014-03-12 12:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • 环通冷暖
    环通冷暖 板凳
    你的配发是按照3米以下的库房配的吧?32的排管446米也才165个平方啊。再说压缩机至少也应该35匹嘛。“现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06 ”膨胀阀有些小啊 现在只有换膨胀阀的。表压在1.3-1.5KG就才不多了吧
    2014-03-03 13:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复叠式制冷循环原理深层剖析

复叠式制冷循环由若干个在不同温度下操作的制冷循环重叠组成。在其高、中、低温部分分别使用高、中、低制冷剂。对于天然气液化,现多采用由丙烷、乙烯和甲烷为制冷剂的三级复叠式制冷循环,提供天然气液化所需的冷量,他们的制冷温度分别为-45℃、-100℃及-160℃。 净化后的原料天然气在3个制冷循环的冷却器中逐渐地别冷却、冷凝液化并过冷,最后用低温泵送入储槽。该循环的优点是冷热介质的平均温差较大,换热器面积小,且制冷循环在天然气液化系统各自独立,相互影响少,操作稳定,适应性强,技术成熟,设计计算简单。缺点是流程复杂,机组多,至少要有3台压缩机,要有生产和储存各种制冷剂的设备,各制冷循环系统不允许相互渗漏,管线及控制系统复杂,管理维修不方便,对制冷剂的纯度要求严格。目前主要使用于处理规模大、连续生产的基地型工厂。