10层以上建筑的卫生间通气立管可以用风道代替?最近在看施工图的时候,发现一个12层高的板楼中的一个卫生间里,其污水立管没有设置专用通气立管。跟设计院的人沟通,那边说是漏项了。但是后来跟我师傅说了一下这个问题,他却说可以用污水立管旁边的风道来代替,说是“有了风道了,就没必要重复设置。”可是我查阅了《建筑给排水设计规范》,里面第4.6.2条:“建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
原因分析:1.入住率低是主因。当水量到达设计工况25%时已经不节能,即转速不再降低,耗能是必须的)给水最少两用一备(一用一备极不合理)才能降低总功率。
变频泵原理:压力低时工频运转,达到设计压力,压力高时低频运转(注意不是停泵,除非有其他控制系统)。当流量降到25%转速不再减低。烧钱模式开启。
回复 举报