我们一个组团住宅有个一自来水加压泵站。现在入住率很低,自来水加压泵变频供电,不管是否有人用水,水泵一直转维持供水压力,但现在出现水柜与水泵进水管温度高达40多度情况。请问这种情况如何解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    加压泵房:分期设置最合理。其次多用一备。一用一备最不合理。
    2016-07-28 15:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    供水方案还是带小罐合理一些。
    原因分析:1.入住率低是主因。当水量到达设计工况25%时已经不节能,即转速不再降低,耗能是必须的)给水最少两用一备(一用一备极不合理)才能降低总功率。
    变频泵原理:压力低时工频运转,达到设计压力,压力高时低频运转(注意不是停泵,除非有其他控制系统)。当流量降到25%转速不再减低。烧钱模式开启。
    2016-07-28 15:00:28