土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 10层以上建筑的卫生间通气立管可以用风道代替?

10层以上建筑的卫生间通气立管可以用风道代替?

发布于:2013-10-14 15:01:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在看施工图的时候,发现一个12层高的板楼中的一个卫生间里,其污水立管没有设置专用通气立管。跟设计院的人沟通,那边说是漏项了。但是后来跟我师傅说了一下这个问题,他却说可以用污水立管旁边的风道来代替,说是“有了风道了,就没必要重复设置。”

可是我查阅了《建筑给排水设计规范》,里面第4.6.2条:“建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。”

以及第4.6.7条:“通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接。”

所以我疑惑了。我又就这事问了设计院的人,他们明确说是漏项,应该设置专用通气立管。我怀疑师傅是错的,但同时又怀疑是我和设计院的人都经验不足所以不知道还有这种做法。

还是求大神们救助我吧!

25WL-5.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • westarzhb
    westarzhb 沙发
    设计通气立管是为了满足通气需要 规范里有个前提 建筑标准要求较高的 在这个前提下才有后面衍伸部分
    2013-10-27 04:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • floaneu
    floaneu 板凳
    通气立管必须要设置,而且不能与风道连接
    2013-10-26 22:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多