土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人请教 请各位师傅帮帮忙

新人请教 请各位师傅帮帮忙

发布于:2013-10-14 14:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一根120平方的铝线大概长度400米左右 能带起一个55千瓦的潜水泵 和一个22千瓦的潜水泵 还有一个三层的办公楼用电吗 办公楼一楼二楼最少四到六个 中央空调三楼大概有十几个小空调
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    数据不全没法计算,办公楼数据太少,至少给出面积吧
    2013-10-14 15:41:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,菲律宾工厂的电压等级?

有个菲律宾项目,业主告知外线电压等级为34.5kV,60HZ,设备都是380V,1.请问可否将34.5kV直降0.4kV?有无相应电压等级的变压器?2.用干变还是油变?3.此电压等级用哪种高压柜?4.频率是60hz,对供配电设计有何影响?谢谢各位!

回帖成功

经验值 +10