土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助,菲律宾工厂的电压等级?
有个菲律宾项目,业主告知外线电压等级为34.5kV,60HZ,设备都是380V,
1.请问可否将34.5kV直降0.4kV?有无相应电压等级的变压器?
2.用干变还是油变?
3.此电压等级用哪种高压柜?
4.频率是60hz,对供配电设计有何影响?

谢谢各位!




全部回答(8 )

  • lesonlee
    lampard2011 发表于 2013-10-15 16:17 多谢dianqijiaoliu和lesonlee的回复厂里设备功率都不是很大,总用电量2000kVA.用34.5/0.4的变压器比较省 …一般台資都有士林大同…
    2013-10-15 16:22:15 来自 PC 评论 举报
  • 飞行模式
    dianqijiaoliu 发表于 2013-10-15 13:36 菲律宾的项目,还是别做了,一不小心被绑架甚至撕票了!好吓人啊 :L
    2013-10-15 16:20:15 来自 PC 评论 举报