大家早上好,我在做毕业设计,我选用了两台冷水机组,一大一小,主要用大的。
我打算一机对一泵,那么现在冷冻水泵的扬程我得怎么分配呀?立管都是共用的,最不利环路的阻力就只有一个了,只计算大的水泵扬程,小的水泵我就不知道怎么确定了。
求大家指点下。
————————————————————————————————————
又查了点资料,是不是选两台流量不一样,扬程差不多的就行了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jlb1998
沙发
扣除主机后压头相等即可
2013-10-15 10:02:15
赞同0
-
zhongwenxunshen
板凳
这也行?泵的扬程应保证除掉对应的主机后提供的压头相等,当然要是主机压损相差不大的时候可以认为压头相等
2013-10-15 08:40:15