土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电突然断电 发电机自动操作 可是市电一来就跳闸 我应该怎么操作才正确?新手请教

市电突然断电 发电机自动操作 可是市电一来就跳闸 我应该怎么操作才正确?新手请教

发布于:2013-10-13 02:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我新手刚进电工行业 有些问题想请教一下大家 我是在公司里面电工可是没遇到过突然停电的情况想请教一下老师傅
假设市里没给你通知 突然断电了 发电机自动送电 可是突然间市电一来就跳了 打了上去了也送不了电 这是怎么一个情况 ?
还有一个情况 没市电了 发电机启动 应该先去启动那些重要配电设备 防止配电设备产生各种不同的影响和设备伤害呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    这都是电压继电器的互锁控制结线不对造成的,双电源 自动切换有经典线路,楼主可以参考。
    2013-10-14 09:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    应该是有个延时配合的,市场电恢愎后,延时一段时间,稳定后才自动换回来。之所以出现你描述的问题,那肯定是电气联锁控制没做好~
    2013-10-14 02:38:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机容量的选择

请问,有两个45KW的电动机,可以分别启动,需要选择多大的柴油发电机?有人说第一台启动45KW,第二台启动需要45*3=135,也就是说至少需要180KW柴油发电机,但也有人说启动电流虽说是三倍,但只有几十秒钟,可以不考虑,最多需要120KW就可以了,我对需要180KW的发电机组确实感到有些不可思议,只是考虑启动的那一会儿,就需要把发电机组选那么大,启动过后负载就低了,那不是太浪费了吗?请大家能不能帮我分析一下,谢谢

回帖成功