调试模型----追根求源今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。于是接下来的任务就是着手解决该处位移比超限的问题。由于第二周期的扭转系数才0.04,结构整体扭转效应很弱。当时就排除了,该处位移比超限是由于结构扭转所产生的。就理所认为的只要加强位移比超限部位就行了。于是就进行了,把该处柱子由600做到700、框架梁由600高加高至700等等措施,模型调了三四遍得到的结果都不满意。直至把这块柱柱子加宽至700,并加上Y向的剪力墙,和梁高做到1000才能比较有效的解决该处位移比超限问题。这样子显然是不合理的。