土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 调试模型----追根求源

调试模型----追根求源

发布于:2013-10-12 14:27:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。
概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米
在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。

00.png
22.png
11.jpg
于是接下来的任务就是着手解决该处位移比超限的问题。
由于第二周期的扭转系数才0.04,结构整体扭转效应很弱。当时就排除了,该处位移比超限是由于结构扭转所产生的。
就理所认为的只要加强位移比超限部位就行了。于是就进行了,把该处柱子由600做到700、框架梁由600高加高至700等等措施,模型调了三四遍得到的结果都不满意。直至把这块柱柱子加宽至700,并加上Y向的剪力墙,和梁高做到1000才能比较有效的解决该处位移比超限问题。这样子显然是不合理的。
33.png
55.png
44.png
由于当时已经下班快有一个小时。而且得到的结果都不满意,只有无奈的下班回家。
看会经过了一夜充足的睡眠,体力和精力都得到充分的恢复。头脑也很清晰。于是早上到公司并不着急的调试模型。而是从问题分析开始着手。抛开一开始所进入的误区。从上部结构入手。经过了仔细的分析和对比。虽然0.04的扭转系数分量很小。可是结构主体是剪力墙结构,刚度大,变形位移小。而附属的小商业是框架结构,刚度小。即使主体结构的微弱的扭转,也必将会在该处产生较大的位移变形。而且从昨晚最后一次的模型,可以看出,此时的结构扭转系数为0.02,这就间接的证明了我的猜测。于是接下来就是从上部结构控制结构扭转方面入手。
从原始模型修改,仅仅把上墙部分主梁按洞口输入,和削弱电梯井剪力墙两个方面。就得到了理想的结果。位移比控制在1.3以内。
66.png
77.png
88.png
所以,当一个问题产生时,不要被眼前的表象所欺骗。应该分析问题的本源,从最根本的地方入手。这才是解决问题的最佳方法。道家讲万物相生相克。着手于眼前的现象往往只能用相克的方法硬抗。而追根求源,到达事物本质的地方,才能运用相生的道理。


00.png


11.jpg


22.png


33.png


44.png


55.png


66.png


77.png


88.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yjj0056
    yjj0056 沙发
    按墙开洞输入,连梁是按壳单元模拟。能够提供更多的刚度。而按主梁输入是按线单元模拟的。提供的刚度要小很多。一般跨高比小于5的连梁,宜按墙开洞输入的。
    2014-11-27 15:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • 虾米炖鳄鱼
    确实是 模型调N遍都不过啊,楼主好聪明,善于总结发现,学习中
    2014-11-27 15:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下各位,双偏压验算不过该如何调

如题,除了将单偏压计算改为偏压,该如何调呢?

回帖成功

经验值 +10